9 - TECHNISCHE HINWEISE
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung 230/1/50
ELEKTRISCHE DATEN
Grössen
3 5 11
15
17
KÜHLBETRIEB
Kälteleistung 1
kW
0,83
1,76 2,65 3,34 3,8
Sensible Leistung
1
kW
0,62 1,27 1,96 2,65 3,01
Gesamtleistungsaufnahme 1
kW
0,012 0,018 0,02 0,027 0,03
HEIZUNG
Heizleistung 2
kW
0,94
1,98 2,72 3,46 4,12
VERDAMPFER
Wasserinhalt
l 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8
Wasservolumenstrom 1
l/s
0,04 0,084 0,125 0,16 0,182
Druckverluste 1
kPa
7,2 8,4 22,5 18,6
24,9
VENTILATOREN IM LUFTBEHANDLUNGSTEIL (AUSBLAS)
Modell
der
Luftausblasventilator
3
TGZ TGZ TGZ TGZ TGZ
Ausblasluftmenge 4
l/s
45
89
128
160
180
ANSCHLÜSSE
Wasseranschlüsse
Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4
Kondensatablauf
14 14 14 14 14
VERSORGUNG
Standard-Spannungsversorgung
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
(1) Umgebungstemperatur 27°C/19.5 FK
Wassereintritt 7°C und Austritt 12°C
(2) Umgebungstemperatur 27°C/19.5 FK
Wassereintritt 7°C und Austritt 12°C
(3) Umgebungstemperatur 20°C TK
Wassereintritt 45°C und Austritt 40°C
(4)TGZ = tangenzial
(5) Luftvolumenstrom bei maximaler Drehzahl mit sauberen Filtern gemessen
BETRIEBSGRENZEN (KÜHLBETRIEB)
Grössen
3
5
11
15
17
VERFLÜSSIGER
Max. Wassereintrittstemperatur
°C
20 20 20 20 20
Min. Wassereintrittstemperatur
°C
4 4 4 4 4
Max. Druck wasserseitig
bar
10 10 10 10 10
BETRIEBSGRENZEN (HEIZUNG)
VERDAMPFER
Max. Wassereintrittstemperatur
°C
80 80 80 80 80
Min. Wassereintrittstemperatur
°C
30 30 30 30 30
Max. Lufteintrittstemperatur (T.K.)
°C
40 40 40 40 40
Min. Lufteintrittstemperatur (T.K.)
°C
5 5 5 5 5
Grössen
3
5
11
15
17
F.L.A. - VOLLLASTSTROM BEI MAXIMAL ZULÄSSIGEN BEDINGUNGEN
F.L.A. - Gesamtwert
A
0,11 0,16 0,18 0,26 0,28
F.L.I. LEISTUNGSAUFNAHME BEI MAXIMAL ZULÄSSIGEN BETRIEBSBEDINGUNGEN
F.L.I. - Gesamtwert
kW 0,012 0,018 0,02 0,027 0,03
Spannungsversorgung 230/1/50 Hz +/-10%
Grössen
3
5
11
15
17
216
Содержание ELFOROOM 11
Страница 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Страница 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Страница 43: ...NOTE 43 ...
Страница 44: ...44 ...
Страница 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Страница 87: ...NOTES 87 ...
Страница 88: ...NOTES 88 ...
Страница 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Страница 131: ...NOTE 131 ...
Страница 132: ...NOTE 132 ...
Страница 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Страница 175: ...NOTAS 175 ...
Страница 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Страница 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Страница 198: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 0 10V 10v fan 1400 rpm 1v fan 450 rpm 1v fan off Multifunktions Fernbedienung HID E3 198 ...
Страница 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Страница 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Страница 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Страница 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...