6 - EINSTELLUNG
Änderung der eingestellten Temperatur
Blockierung tasten
Defekt des Raumtemperaturfühlers (AIR) Blinken der 6 LEDs (Alarm mit automatischer ücksetzung)
Defekt des Fühlers zur Feststellung der Wassertemperatur (H2) in der Hauptbatterie.
Blinken der 2 LEDs (mögliche manuelle Rücksetzung)
Störung am Gebläsemotor (z.B. Verklemmung durch einen Fremdkörper, Defekt des Drehsensors,
Auslösung des Mikroschalters des Schutzgitters durch Reinigungsarbeiten am Filter).
Gleichzeitiges Blinken der 4 LEDs (Alarm mit automatischer Rücksetzung).
Wasserbedarf (warm oder kalt) nicht zufriedenstellend (über 20 °C bei Kühlung, unter 30 °C bei
Heizung).
Die LED der ausgewählten Funktion blinkt und das Gebläse ist angehalten, bis die Temperatur des
Wassers einen für die Anfrage zufriedenstellenden angemessenen Wert erreicht hat.
alarme
mode
off
Regelung der Belüftungsgeschwindigkeit
Jedem Drücken des Tasters mode/off entspricht die Änderung
der Geschwindigkeit des Ventilators zwischen Supersilent,
Minimum, Mittel und Maximum.
Die Einschaltung der Funktion wird auf dem Bildschirm über
das entsprechende Symbol angezeigt.
Die Supersilent-Geschwindigkeit sorgt für eine starke
Entfeuchtung und einen reinen Strahlenbetrieb (bei
ausgeschaltetem Ventilator und aktiviertem Elektroventil) in
Heizung.
Bei Einstellung auf Höchstgeschwindigkeit erhält man sofort
die maximale erzeugbare Leistung sowohl im Heizals auch im
Kühlbetrieb.
Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, ist es
ratsam eine der anderen 3 Betriebsarten zu wählen, um einen
besseren Wärme- und Geräuschkomfort zu erhalten.
Stellen Sie mit Hilfe der beiden Tasten den gewünschten
Raumtemperaturwert ein.
Der Wert wird auf angezeigt der 2-stellige Anzeige.
Der Regelbereich geht von 15 bis 30 °C, die Genauigkeit
beträgt 1°C, die zulässigen Werte sind aus der Skala von 5 °C
und 40 °C.
Stellen Sie diese Werte nur für kurze Zeiträume ein und
wählen anschließend einen Zwischenwert.
Die Steuerung ist sehr präzise. Stellen Sie den Schalter auf
den gewünschten Wert und warten Sie ab, bis die Steuerung
die Regelung ausführt.
Durch gleichzeitigen Druck der Tasten Zunahme und Abnahme
Temperatur für 5 Sekunden, wird die Sperre aller Tasten
ausgelöst, die Bestätigung wird durch die Darstellung von bL.
(Sperre) angezeigt.
Alle Einstellungen sind nun für den Anwender gesperrt und bei
Druck einer beliebigen Taste erscheint bL.
Durch die Wiederholung des Vorgangs wird die Tastensperre
wieder aufgehoben.
203
Содержание ELFOROOM 11
Страница 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Страница 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Страница 43: ...NOTE 43 ...
Страница 44: ...44 ...
Страница 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Страница 87: ...NOTES 87 ...
Страница 88: ...NOTES 88 ...
Страница 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Страница 131: ...NOTE 131 ...
Страница 132: ...NOTE 132 ...
Страница 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Страница 175: ...NOTAS 175 ...
Страница 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Страница 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Страница 198: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 0 10V 10v fan 1400 rpm 1v fan 450 rpm 1v fan off Multifunktions Fernbedienung HID E3 198 ...
Страница 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Страница 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Страница 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Страница 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...