
6 - REGULACIÓN
Bloqueo del teclado
Se utiliza para deshabilitar las funciones asociadas a la presión de los botones de usuario.
Extraiga el termostato de su alojamiento y pulse el botón
[11]:
-
en la pantalla aparecerá el mensaje
bLC
-
vuelva a introducir el termostato.
-
El mensaje
bLC
parpadeará hasta que finalice el procedimiento (unos segundos).
Desde este momento, la presión de cualquier botón no tiene ningún efecto, y ocasiona que en la
pantalla aparezca momentáneamente la secuencia
bLC
.
Para desactivar el bloqueo del teclado y volver a la situación normal, repita la operación.
11 10
9
8
7
6
5
A
R
Gestión de la velocidad de los ventiladores
Modo de ventilación
En la modalidad VENTILACIÓN no se realiza ninguna regulación de temperatura
Se puede modificar la velocidad de los ventiladores con los botones
▲
y
▼
.
Modos: calefacción, calef.-eco, enfriamiento, enfr.-eco
•
pulse brevemente el botón
: en la pantalla aparece el mensaje “
Fan
” y la barra de los ventiladores
•
con los botones
▲
y
▼
seleccione la velocidad deseada
•
vuelva al funcionamiento normal pulsando el botón
OK
Si durante la modificación de la velocidad de los ventiladores no se pulsa ningún botón durante 10 seg., se vuelve al funcionamiento
normal, manteniendo las modificaciones que se hayan realizado.
Al configurar la velocidad de los ventiladores, se pasa del funcionamiento AUTOMÁTICO (en el que la velocidad de los ventiladores
se regula automáticamente según la temperatura ambiente) a un funcionamiento MANUAL, en el que la velocidad es definida por el
usuario.
Para volver al funcionamiento automático de la ventilación, pulse repetidas veces
▲
hasta ver toda la barra parpadeante.
El estado manual de los ventiladores se indica con una barra parpadeante
La configuración de la velocidad de los ventiladores no es de tipo circular.
Modalidad silenciada
Para activar/desactivar la modalidad silenciada, pulse brevemente el botón
OK.
La modalidad silenciada se señala en la pantalla con el mensaje
SIL.
Antes de restablecer una alarma, identifique y elimine la causa que la ha generado.
Restablecimientos repetidos pueden causar daños irreversibles.
Las alarmas indican una situación potencialmente peligrosa para la integridad de la máquina.
Antes de restablecer la alarma, identifique y elimine la causa del bloqueo: los restablecimientos repetidos pueden causar daños irre-
versibles.
ALARMAS
Para el funcionamiento con HID-Ti2 hay que configurar el parámetro 96=1
FUNCIONAMIENTO NOCTURNO no disponible con termostato HID-Ti2
RES alarma de resistencias activa
FES alarma de filtro
BT1
alarma de avería sonda de aire
BT2
alarma de avería sonda de agua
H2O alarma temperatura de agua inadecuada
EHH ausencia de comunicación/conexión incorrecta del termostato
SYS avería interna del módulo de regulación
Mot
sensor del motor del ventilador en alarma
auto
man (botones
▲
+
▼
)
auto
auto
auto
auto
auto
auto
RESET
165
Содержание ELFOROOM 11
Страница 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Страница 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Страница 43: ...NOTE 43 ...
Страница 44: ...44 ...
Страница 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Страница 87: ...NOTES 87 ...
Страница 88: ...NOTES 88 ...
Страница 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Страница 131: ...NOTE 131 ...
Страница 132: ...NOTE 132 ...
Страница 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Страница 175: ...NOTAS 175 ...
Страница 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Страница 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Страница 198: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 0 10V 10v fan 1400 rpm 1v fan 450 rpm 1v fan off Multifunktions Fernbedienung HID E3 198 ...
Страница 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Страница 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Страница 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Страница 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...