4 - COLLEGAMENTI IDRAULICI
Ingresso acqua :
EUROKONUS 3/4
Uscita acqua :
EUROKONUS 3/4
Scarico condensa :
Ø
14 mm (diametro interno)
Per la posizione delle tubazioni per gli attacchi a parete fare
riferimento ai disegni riportati nei paragrafi successivi, in base
alla specifica configurazione.
4.1 DIAMETRO TUBAZIONI
La scelta ed il dimensionamento delle linee idrauliche è de-
mandato per competenza al progettista, che dovrà operare
secondo le regole della buona tecnica e delle legislazioni
vigenti.
4.2 COLLEGAMENTI
Per effettuare i collegamenti :
•
posizionare le linee idrauliche
•
serrare le connessioni utilizzando il metodo “chiave contro
chiave” ( rif. B)
•
verificare l’eventuale perdita di liquido
•
rivestire le connessioni con materiale isolante ( rif. C).
Le linee idrauliche e le giunzioni devono essere isolate termi-
camente.
Evitare isolamenti parziali delle tubazioni.
Evitare di stringere troppo per non danneggiare l’isolamento.
Per la tenuta idrica delle connessioni filettate utilizzare canapa
e pasta verde; l’utilizzo di nastro di teflon è consigliato in pre-
senza di liquido antigelo nel circuito idraulico.
4.3 SCARICO CONDENSA
La rete di scarico della condensa deve essere
opportunamente dimensionata (diametro interno tubo minimo
16 mm) e la tubazione posizionata in modo da mantenere
sempre lungo il percorso una determinata pendenza, mai
inferiore a 1%.
•
Nell’installazione verticale il tubo di scarico si collega
direttamente alla vaschetta di scarico, posizionata in
basso sulla spalla laterale, sotto gli attacchi idraulici.
•
Nell’installazione orizzontale il tubo di scarico viene
allacciato a quello già presente sulla macchina.
Se possibile fare defluire il liquido di condensa direttamente in
una grondaia o in uno scarico di “acqua bianche”.
In caso di scarico nella rete fognaria, si consiglia di realizzare
un sifone per impedire la risalita dei cattivi odori verso gli
ambienti. La curva del sifone deve essere più in basso
rispetto alla bacinella di raccolta condensa.
Nel caso si debba scaricare la condensa all’interno di un
recipiente, questo deve restare aperto all’atmosfera ed il tubo
non deve essere immerso in acqua, evitando fenomeni di
adesività e contropressioni che ostacolerebbero il libero
deflusso.
Nel caso si debba superare un dislivello che ostacolerebbe il
deflusso della condensa, è necessario montare una pompa
(kit accessorio):
•
per l’installazione verticale montare la pompa sotto la
vaschetta di drenaggio laterale;
•
per l’installazione orizzontale la posizione della pompa
deve essere decisa in funzione delle specifiche esigenze.
In ogni caso consultare le specifiche istruzioni presenti nel kit
pompa smaltimento condensa.
Al termine dell’installazione,verificare il corretto deflusso del
liquido di condensa versando molto lentamente (circa 1/2 l di
acqua in circa 5-10 minuti) nella vaschetta di raccolta.
Isolare le linee idrauliche / In figura componenti opzionali
11
Содержание ELFOROOM 11
Страница 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Страница 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Страница 43: ...NOTE 43 ...
Страница 44: ...44 ...
Страница 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Страница 87: ...NOTES 87 ...
Страница 88: ...NOTES 88 ...
Страница 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Страница 131: ...NOTE 131 ...
Страница 132: ...NOTE 132 ...
Страница 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Страница 175: ...NOTAS 175 ...
Страница 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Страница 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Страница 198: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 0 10V 10v fan 1400 rpm 1v fan 450 rpm 1v fan off Multifunktions Fernbedienung HID E3 198 ...
Страница 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Страница 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Страница 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Страница 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...