De gasslangverbindingen van de verwarmer worden vóór verzending in de fabriek getest op
lekkages. Er moet op de plaats van installatie een volledige gaslektest worden uitgevoerd,
omdat de verwarmer mogelijk verkeerd is behandeld tijdens transport.
Lektests uitvoeren: rook niet tijdens het uitvoeren van deze test en verwijder alle
ontstekingsbronnen.
U hebt voor het uitvoeren van een lektest een volle gasfles nodig. Deze test moet worden
uitgevoerd vóór het eerste gebruik, jaarlijks en wanneer er gasonderdelen zijn vervangen of
onderhouden.
1. Maak een mengsel van water en afwasmiddel en giet dit op de verbinding tussen de
koppelingen en verbindingen van de regelaar, slang, verdeelstukken en kranen. Zie het
lektestdiagram hieronder voor de te controleren plaatsen. Draai alle bedieningselementen
voor de brander naar de stand UIT. Schakel de gasregelaar in.
• Als er geen bellen aanwezig zijn - Dit geeft aan dat de verbinding lekvrij is.
• Als er bellen aanwezig zijn - Draai de slangklem verder aan en test opnieuw op lekkage.
• Als er bellen blijven verschijnen -Neem contact op met uw gasleverancier of de
distributeur van de verwarmer.
2. Als het lek niet kan worden gestopt, sluit dan onmiddellijk de gastoevoer af en koppel deze
los.
3. Gebruik de terrasverwarmer niet totdat het lek is verholpen.
LEKTEST
Slang /
Aansluiting regelaar
Regelaar /
Aansluiting gasfles
26
FØRO PH13000 - HANDLEIDING
NL