LECKAGE-TEST
Die Gasanschlüsse am Gerät werden werksseitig vor der Auslieferung auf undichte Stellen hin
getestet. Am Aufstellungsort ist das gesamte System auf Leckagen zu überprüfen, die aufgrund
eines unsachgemäßen Transports oder übermäßigen Drucks auf das Gerät entstanden sein
könnten.
•
Bereiten Sie eine Seifenlösung aus einem Teil Seife und einem Teil Wasser vor. Tragen Sie die
Seifenlösung mit einer Sprühflasche, einer Bürste oder einem Lappen auf. Sofern ein Leck vorhanden
ist, bilden sich Blasen.
•
Die Heizung muss mit einer vollen Gasflasche geprüft werden.
•
Das Sicherheitsventil muss auf der AUS-Position stehen.
•
Schalten Sie die Gaszufuhr EIN.
•
Schließen Sie im Fall eines Lecks die Gaszufuhr. Ziehen Sie undichte Anschlüsse fest, öffnen Sie
wieder die Gaszufuhr und prüfen Sie erneut auf Leckagen.
•
Rauchen Sie niemals während eines Leckage-Tests.
•
Öffnen Sie den Aufbewahrungsschrank, stellen Sie die Gasflasche hinein und drehen Sie den
Drehknopf im Uhrzeigersinn bis zur „AUS“-Position.
•
Verbinden Sie den Regler mit der Gasflasche. Schalten Sie die Gaszufuhr an der Flasche „EIN“.
Prüfen Sie mit Seifenlösung, ob zwischen der Flasche und dem Regler Lecks vorhanden sind.
•
Halten Sie den Drehknopf gedrückt, während Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur
„Einschalten“-Position drehen (Klickgeräusch zu hören); die Flamme schaltet sich ein. Falls nicht,
wiederholen Sie den Vorgang.
•
Wenn die Zündflamme brennt, halten Sie den Drehknopf weitere 5 Sekunden gedrückt und lassen
ihn dann los.
•
Falls die Flamme nicht weiterbrennt, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. Falls die Flamme noch
nicht brennt, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie dann die Schritte 3 und 4.
•
Stellen Sie die Wärme ein, indem Sie den Drehknopf zur höheren oder niedrigeren Einstellung
drehen.
•
Um die Heizung auszuschalten, drehen Sie das Flaschenventil oder den Regler bis zur „AUS”-
Position und dann den Drehknopf am Gerät im Uhrzeigersinn bis zur „AUS“-Position.
GERÄT EINSCHALTEN
54
FØRO LS6500 - BEDIENUNGSANLEITUNG
DE