6 - REGOLAZIONE
6.5 spegnimento per lunghi periodi
In caso di spegnimenti stagionali o per vacanze procedere
come segue:
•
Disattivare l'apparecchio.
•
Posizionare l'interruttore generale impianto su Spento.
La funzione antigelo non è attiva
Sulla scheda elettronica del comando sono posizionati due dip
-switch per la configurazione del funzionamento dell'apparec-
chio in funzione delle necessità.
Tramite il cursore A (fig. 9) si modifica la logica del funziona-
mento notturno:
•
nella posizione ON viene inibita la ventilazione permetten-
do così alla macchina di riscaldare gli ambienti mediante
irraggiamento e convezione naturale, come avviene nei
radiatori tradizionali;
•
in posizione OFF si ha invece il normale funzionamento
del ventilatore.
Posizionando il cursore B (fig. 9) in ON viene abilitata, solo in
raffrescamento, la ventilazione continua alla minima velocità
anche dopo il raggiungimento del set point (nella banda neu-
tra) per consentire un più regolare funzionamento della sonda
di temperatura. Il passaggio alla condizione di riscaldamento
annulla la condizione;
con il cursore nella posizione OFF si disabilita tale funzione
6.4 settaggio funzioni ausiliarie
29
Summary of Contents for ELFOROOM 11
Page 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Page 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Page 43: ...NOTE 43 ...
Page 44: ...44 ...
Page 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Page 87: ...NOTES 87 ...
Page 88: ...NOTES 88 ...
Page 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Page 131: ...NOTE 131 ...
Page 132: ...NOTE 132 ...
Page 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Page 175: ...NOTAS 175 ...
Page 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Page 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Page 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Page 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Page 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Page 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...